樓主  發表于: 2019-12-09 17:45
組態王與FX3U通訊慢,走的RS485,現在波特率是9600,但是組態王這端修改成其他波特率和FX3U就通訊不上了,PLC那頭是編程口,不能修改波特率。
求問怎么操作啊?
holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 4222 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2025-11-20
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-07 12:52
慢的指標是多少 以前做的9600 連接了400個變量還好。分配好變量讀寫類型,通訊負荷。