這次項目有個水平移動載具,通過光慕做保護,用的雙電控,三位五通中泄閥。
正常使用都是正常的,但是當載具停在一個工位(其中一個電控一直得電),我不停觸發光幕(觸發光幕會雙電控都失電),然后我不在觸發光幕,我開始啟動載具到另一工位(當時得電電控失電,別一個電控得電)。這過程中氣缸速度會非常快。。。
大家有沒有遇到過啊?怎么解決得?
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 767 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-06-10
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-09 11:03
圖片:
因為中泄式電磁閥,線圈都不得電,氣缸前后腔氣都會排掉,沒有保壓功能,換成中封式的就不會。你提到安全光柵問題,是不是客戶日本的要求使用中泄式。如果是這樣就加單向閥和梭閥這樣處理。