這次項目有個水平移動載具,通過光慕做保護,用的雙電控,三位五通中泄閥。
正常使用都是正常的,但是當載具停在一個工位(其中一個電控一直得電),我不停觸發光幕(觸發光幕會雙電控都失電),然后我不在觸發光幕,我開始啟動載具到另一工位(當時得電電控失電,別一個電控得電)。這過程中氣缸速度會非?臁。。
大家有沒有遇到過?怎么解決得?
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-10 07:48
程序問題  思路沒理好    怎么可以  光幕觸發電磁閥的 通斷呢