現有臺設備上下走氣缸,高度可調節用的是U型光電開關來計數(U型開關是那種作伺服復位的原點感應開關),用的是像梳子一樣的劇齒,間障較小,PLC是三菱,程序用的是INC指令,但氣缸速度快就計不了數,能不能用高速計數器 如C235
逆風不慫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 156 點
下載積分: 810 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2018-10-21
最后登錄: 2025-11-27
查看逆風不慫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-09 10:20
劇齒間隔是1毫米的,氣缸速度慢可以計得到數,速度快就只計了一次數,氣缸上不來,是不是和U型開關的靈敏度有關?