現在用了一個FX3U-485-db想用專用指令通訊變頻器,變頻器設置如下:
117=1
118=96
119=10
120=2
121=9999
122=9999
123=9999
124=1
340=1
79=0
PLC參數設置、程序如圖,現在變頻器沒有反應,有點蒙圈,望指點
ajan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3685 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2025-09-12
查看ajan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-23 10:28
你 這個是復位指令,變頻器需要切換到網絡運行模式,NET指示燈亮,或者P79=6,可以在復位指令發出前添加IVDR K1 H0FB H0 K1,切換到網絡模式,復位后再添加IVDR K1 H0FB H1 K1,回到外部模式。
協議那里要選專用協議