国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

shallow
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 844 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-06-23
最后登錄: 2022-10-25
查看shallow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-19 11:25
有一個變送器現場需要一個儀表顯示, plc需要讀取變送器的數據,所以買了一個一入兩出的隔離器 就是把一組4~20ma的電流信號變成兩組有源的4~20ma電流信號 ,請問s7-200smart的模擬量模塊 EM AM03能不能接受有源的二線制電流信號輸入。
shallow
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 844 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-06-23
最后登錄: 2022-10-25
查看shallow的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-20 08:10
引用
引用第1樓meng2008于2019-11-19 17:06發表的  :
可以的,參考下圖 [attachment=238845]

好的謝謝