樓主  發表于: 2019-11-01 15:14
一條線上,用qd75p2控制高創的驅動器,然后控制一個dd馬達,dd馬達總是要2個小時回原點一次,不然位置不準報警,后來供應商說加1k電阻,問供應商為什么,也不回答,求解釋。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39564 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-11
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-04 09:06
你發脈沖時是低電位,不發脈沖時,通過電阻接到24V拉高電位
單片機中有三態的的說法,
目的就是只能在高電位和低電位上
自動化單機,生產線,項目編程調試!