樓主  發表于: 2019-10-23 15:55
圖片:
我用臺達ES002TPLC,一次發脈沖6400個剛好是二圈的,用比較指令當大于或等于3200個脈沖時(剛好轉一圈),暫停發脈沖 , 用時間繼電器等待幾M秒換向,可是設定3200脈沖總是要不規側的多走1到3個,但是換向后最終還是走6400個 不多也不少。是那里出了問題? 大家幫幫忙 謝謝了。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 309 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-10-14
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-23 16:11
脈沖不受掃描周期影響,你的普通比較指令受掃描周期影響,你要想比較就用外接編碼器使用PLC高速計數,使用高速處理指令
再說了,M8029不好用嗎?
還有,你對不能多次重復使用PLSY理解有誤,原話的意思是,不能同時接通一條以上對應同一脈沖口的指令
[ 此帖被nightblueblu在2019-10-23 16:17重新編輯 ]