如題,請教一下。FX3U 的輔助繼電器M1024-M7679的掉電保持特性在哪里可以設置。就是想將這一段的輔助繼電器留作標簽自動分配
[ 此帖被vitalityboy在2019-10-08 19:09重新編輯 ]
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 615 個
工控威望: 819 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 1542(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-11
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-09 20:29
把電池拔掉會不會保持?
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 615 個
工控威望: 819 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 1542(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-11
查看hefq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-09 20:37
引用
引用第2樓vitalityboy于2019-10-09 19:06發表的  :

是的,但M1024-M7679是帶掉電保持的,又不能用ZRST指令把它們一起復位。如果用這一段繼電器來作自動分配的話會有點小麻煩,在剛上電的時候要將它們一個一個復位

ZRST為什么不能一起復位M1024-m7679
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 615 個
工控威望: 819 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 1542(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-11
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-10-11 20:44

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(vitalityboy) 好辦法