今天提交一份電路進行審核,結果被退回來了,電路如圖

退回的理由是‘當KM1吸合的時候會造成電流互感器二次側開路’ ,請教各位大俠,有這個風險嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網(wǎng)絡英雄

精華主題: 1 篇
發(fā)帖數(shù)量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39554 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-10-11 08:59
盡信書不如無書
活學活用
電流表上移到QF與FU1之間,去掉所有的觸點,再加二個電流表

這個圖紙也說明了正泰的水平