想用VB通訊三菱PLC置位Y0為ON
先用串口助手測試可以通訊,Y0被置位了。
但在VB中發送同樣的字符串卻不行,不知道是怎么回事。
請熟悉VB與PLC通訊的高手指點一下。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-11-26
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-28 17:38
串口助手發送的是HEX格式,VB發送的ASCII格式。VB需要轉換。