国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 12820 點
下載積分: 5203 分
在線時間: 1050(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-12-12
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-29 20:56
報文:00H   2EH   02H   04H   01H   09H   07H

PLC讀出后監控D寄存器16進制顯示  D0:2E00      D1:0402      D2:0901      D3:07

設備顯示值為:0.24197

大神們是如何把D0-D3這些數值相加到一起變為0.24197呢?
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
1樓  發表于: 2019-08-29 21:14
大家有什么方法呢?我目前是用WTOB指令把它們分離出來。再×10000、×1000、×100、×10、×1,再全部相加。