設備使用MR-JE-A系列伺服驅動器,但是晚上工業區電壓波動較大經常因為超壓而報警。有什么辦法能夠提高伺服的耐高壓性能。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39564 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-11
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-10 09:51
質量做水了,換品牌,前幾天做的個項目228伏報警一,在生異常,220伏就沒問題,關鍵是我伺服還沒啟動,上電就報警,換了一相電才行,說好的180-240伏都是扯蛋
自動化單機,生產線,項目編程調試!