樓主  發表于: 2019-07-29 23:23
三菱L系列:這個步序標志位是什么
[ 此帖被黑白工控在2020-04-07 17:28重新編輯 ]
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 615 個
工控威望: 819 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 1542(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-11
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-04 23:58
STL指令跟這樓主位方法有很大區別的,
STL指令可以雙線圈,
只要隔開一步,定時器可以重復用,
選擇分支時可以用取反指令,
可以并行分支,
可以單步,單周期運行,

STL指令判斷后是直接跳轉了,后面有反轉指令也不會執行
LD指令是每一步都要執行,所以后面有反轉指令時可以反轉當前節點的狀態