FX5U通過以太網與交換機連接,怎么同時讀取PLC程序,連接觸摸屏,目前遇到的問題:如果要通過交換機讀取程序時要拔掉觸摸屏才能讀取程序,如何做到通過交換機同時通訊。
二hjk少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 216 點
下載積分: 8348 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2018-05-22
最后登錄: 2025-10-09
查看二hjk少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 23:31
估計停留在串口通訊,端口必須一樣才能通訊。屏和PLC的IP設成了一樣,不拔掉其中一個真不行。

網絡通訊完全不一樣, 在同一網絡下IP不能相同,假如你屏設成192.168.1.100,那么PLC絕對不能設成192.168.1.100,除了100外,其他2~254都可以,比如設成192.168.1.101,當然也不可能設成你電腦的一樣,總之同一網段內絕對不能有相同IP的設備。

所以,假如你屏設成192.168.1.100,PLC設成192.168.1.101,電腦設成192.168.1.102,這個時候你可以開PLC軟件和屏軟件,隨便編輯和下載,直接測試。

PLC軟件通訊PLC的地址是192.168.1.101
觸屏編輯軟件指向屏的地址是192.168.1.100

觸屏設置指向PLC的IP應該為192.168.1.101,

假如PLC也要設置屏的IP,應該是192.168.1.100