30KW電機啟動帶負載經常因為壓降大而停車,可不可以改用變頻器控制。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-22 08:02
引用
引用樓主我不在江湖1于2019-07-21 09:23發表的 變頻器控制問題 :
30KW電機啟動帶負載經常因為壓降大而停車,可不可以改用變頻器控制。

壓降大而停車 ==>  如果已經用星三角 或 緩起動器 改用變頻器控制,應該效果不大。
                               而應加大電機。