FX3U的PLC,其中寄存器D600被使用多次,會根據不同導通條件傳送入不同的值,使用一段時間后其它的D600值不會根據當前輸入值改變而變為-64094,更換新的寄存器地址后正常,但使用十幾天時間后又和以前一樣,現在只能每半個月更換一次地址。求大神們幫忙解惑。
2682876485
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 71 點
下載積分: 544 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2019-07-25
最后登錄: 2019-12-01
查看2682876485的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-26 10:03
可能還是邏輯的問題,可能某些情況下是雙字地址,而你用的是16位就會出現這種情況。