国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 394 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2025-11-05
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-17 14:15
圖片:
圖片:
圖片:
FX3U的PLC,其中寄存器D600被使用多次,會根據不同導通條件傳送入不同的值,使用一段時間后其它的D600值不會根據當前輸入值改變而變為-64094,更換新的寄存器地址后正常,但使用十幾天時間后又和以前一樣,現在只能每半個月更換一次地址。求大神們幫忙解惑。
z278958561
地獄不空,誓不成佛,眾生度盡,方正菩提。
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 76 點
下載積分: 488 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2019-07-16
最后登錄: 2019-11-29
查看z278958561的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-17 17:22
找到解決辦法沒,我是一個計數器也是這樣,搞得慕名奇妙。還不知道哪里的原因