国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 394 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2025-11-05
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-17 14:15
圖片:
圖片:
圖片:
FX3U的PLC,其中寄存器D600被使用多次,會根據不同導通條件傳送入不同的值,使用一段時間后其它的D600值不會根據當前輸入值改變而變為-64094,更換新的寄存器地址后正常,但使用十幾天時間后又和以前一樣,現在只能每半個月更換一次地址。求大神們幫忙解惑。
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 8657 點
下載積分: 9993 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2025-12-04
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-18 08:29
吾日三省吾身:雙線圈了么?寄存器混用了么?結構沒規劃好就動手寫程序了么?