樓主  發表于: 2019-07-01 22:13
圖片:
圖片:
各位朋友,想請都下維綸MT6070IH與臺達VFD-L 485RTU通訊屏中加減速時間MODBUS地址問題。
1,,,,地址:6X    參數 1-09=1-09+1=110轉成十進制272嗎?  我這樣轉換成無法設定時間。
2,,,,地址:6X    參數 1-09=1-09+1=110直接十進制110寫入?  我這樣也無法設定時間。

啟動,停止,加減速。正反轉,這些都行。就是要在屏上改參數群中的其它參數的地址不知怎樣的格式。按照圖2第一行講的也沒有成功。

請知道的朋友指點下。

附帶VFD-L-I變頻的說明書
        MT6070屏程序
[ 此帖被fhy0410在2019-07-02 17:07重新編輯 ]
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 1195 點
下載積分: 13961 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-12-09
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-22 07:56
一般地址會偏移,加1