用的是臺達的tp70一體機 自帶模擬量 分辨率不高 10位
輸入是0-5v的電壓信號

為了解決這個模擬量亂跳的問題
1 我在模擬量輸入口并聯了一個電容 1000uF 50v的
2 在plc里面做了一個數值比較 0~2001 有效
3 電壓過低時 直接將無意義的信號切斷
4 接地

結果都不理想 還是偶爾一跳 還是負數

求指導
xingyu003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-12-10
查看xingyu003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 10:59
曾經試過,地線有問題