最近請外包公司制作配電柜,安裝好后發現電表反轉,檢查線路發現互感器一個接反,同時發現電表與互感器、電流表是并聯接的,外包公司說他一直都是這種接法,各位這種接法到底對不對,電表計量準不準,這樣的外外包公司以后需不需繼續合作?
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 446 點
下載積分: 1054 分
在線時間: 499(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-12-09
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 08:17
明顯外行,要串聯不能并聯