国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-29 20:46
圖片:
最近搞了一臺設備,現在問題就是電源模塊,一會兒零線和相線為380V一會兒為220v,一會兒為20 30 V ,請教什么問題,拆開來過好幾遍了,線全接的沒有問題,相線也換過一相與零線連接,還是存在問題,求指教
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    風舞1982
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 2944 點
    下載積分: 2926 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2019-06-19
    最后登錄: 2025-12-03
    查看風舞1982的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-07-01 09:07
    空開進線有電壓就有問題,查上一級開關出線電壓,正常就線有虛接現象,不正常就再查上級開關