樓主  發表于: 2019-06-29 20:46
圖片:
最近搞了一臺設備,現在問題就是電源模塊,一會兒零線和相線為380V一會兒為220v,一會兒為20 30 V ,請教什么問題,拆開來過好幾遍了,線全接的沒有問題,相線也換過一相與零線連接,還是存在問題,求指教
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    lulihe
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 369 點
    下載積分: 40654 分
    在線時間: 210(小時)
    注冊時間: 2018-06-02
    最后登錄: 2024-01-02
    查看lulihe的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-30 22:58
    并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓


    W和零線之間虛短路了,虛短位置可能不在這個盒子里面,外部電路