沒有現成的通訊線,所以就自己做了一條,plc側端口是梯形9針母頭(2,3,5號腳),屏側是梯形9針公頭(6,9,5號腳),RS232通訊,我在屏的設置是:COM1,19200,E,7,1,但是顯示通訊不上,波特率改成9600也不行,改成COM2也不行,請問大神屏側該怎么設置,硬件連接應該沒問題吧
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1680 個
工控威望: 1896 點
下載積分: 6541 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-13
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-29 09:55
是你線沒接對,9針那邊不是235,那是232的接法。應該是5條線,詳細接法你去度娘或威綸通官網看看