Q系列PLC,假設有16點輸入輸出模塊各一個,輸入模塊起始XY設置為0000,輸出模塊設置為0010,那在編寫程序的時候,輸入的第一個點是X0,輸出的第一個點是Y10嗎?為什么有的程序里會同時出現X0和Y0呢?求大佬解答
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-28 15:09
你的情況,是X0和Y10

正常情況下,一般X和Y不重復地址。

但個別輸入輸出混合模塊,比如QH42P,會有重復的。

還有一些特殊模塊,比如Q64AD  QD75P4N  QJ71C24N,它們有虛擬的X和Y,這個也有重復的。
打個醬油,懂的不多