以前聽過DP,從來沒用過,西門子PLC也沒用過,現在有個稱重模塊只有個DP口,想通過DP口讀取模塊里的數據(數據采集設備不是PLC,沒有DP協議),網上查找了一些關于DP的,沒看懂,哪位大神能簡單通俗的解釋一下,可以不像Modbus協議那樣用串口發送一串數據,來讀?
模塊廠家打熱線問過,提供不了技術支持
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2475(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-13
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-28 16:39
自己寫DP主站通訊,不錯。