樓主  發表于: 2019-06-15 08:14
三菱fx3ga控制mrj4-a驅動器,運轉正常。也能定位,為什么斷電之后。電機軸用手轉動費勁,沒帶負載。但是,不是上電鎖死那種。也能轉動,但是費力。把電源線解開就轉動很輕松。停電三天了還是這樣。這是為什么,大神們?
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4491 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-11-15
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 09:01
伺服電機在停機時(驅動器有電)會有類似的夾持電流防止定位偏移所以用手轉很緊,驅動器斷電了電機(不帶抱閘)軸轉起來很松是正常的