樓主  發表于: 2019-06-12 10:48
  我這做了一個機器用兩個伺服定位    兩個伺服獨立動作   就是在兩個位置上往復運動      用的是三菱plc本機的脈沖輸出端子    y0y1控制脈沖 y3y4控制方向     定位命令用的是  ddrva   現在出了這么個情況定位一開始看起來還是準的但是干上十分鐘   位置就能看出來整體向后移動了1毫米    就是伺服前進位置和后腿位置都向后移動了1毫米    而且兩個伺服后移的距離不一樣一個整體后移1毫米   另一個后移兩毫米    隨著時間加長后移距離越來越大      哪位大神幫忙分析分析牙
銘勇猛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 561 點
下載積分: 13388 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-09-26
查看銘勇猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-17 10:50
兩個是同步的還是分開單獨運行的?看一下你家伺服的牌子  有的伺服有龍門同步功能可以做,還有整體偏移的話 可以考慮上面說的 要排除干擾的可能。走程序的話 一般是沒問題的。如果還找不到原因,可以先考慮跑一段時間回一下原點 找一下基準再開始運行