樓主  發表于: 2008-07-08 12:48
各位同仁們,大家好,我現在碰到一個問題:觸摸屏就一個232口,plc也是一個232口,通訊距離110米,用232直接通訊效果肯定不好,我現在用232 轉485, 485轉232,可是通訊過不了。
有類似情況的各位幫幫忙,或者有其他更好的辦法解決,在線等回答。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15993 分
在線時間: 9836(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-08 13:10
RS232的有效通訊距離為15M,因此110M使用RS232直接通訊是不現實的,低成本的操作方式為,通過RS232轉RS485,然后轉換回來,但是要注意的是,轉換器應該使用有源的轉換器。

以上!