国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lester
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2025-08-25
查看lester的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-27 11:11
最近在公司里發現,松下伺服電機在不修改參數的前提下,電機做多次往復運動后,出現跑位的現象,經過重新找原點后,位置又是對的,請大神們幫忙分析一下,動作流程類似于1到2,2到3,3回1,往復動作。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3822 分
在線時間: 1155(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-15
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-15 08:43
松下的確實經常聽說有干擾情況的出現  本人沒有用過 一直用的臺達的 從來都是開機時候回一次原點 正常運行的時候不去校正 4年了 還沒有發現偏位的問題