在運行的時候我將數據存儲到200SMART的MB0到MB10中,(沒有設置斷電保存),然后呢我重新寫了新的程序重新下載進去,用到了MB0但是為什么MB0-MB7還是存儲這之前的數據,CPU,RUN到STOP然后在RUN會清空非保持存儲區的內容嗎
wenxuehero
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 21743 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-07-10
最后登錄: 2025-08-08
查看wenxuehero的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-27 13:19
西門子smart PLC重新下載程序,V區的數據清零,M區的數據不清除