国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

xu271751736
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 915 點
下載積分: 2677 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-11-24
最后登錄: 2019-09-03
查看xu271751736的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-24 10:29
請問一下大神,西門子ST20 PLC加了一個EM AM03的模塊,4-20MA 模擬量輸入,用狀態表監控,模擬量輸入一直為32767,接線正確,麻煩大神判斷一下問題,謝謝!
cedric7006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 294 點
下載積分: 59989 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2025-12-09
查看cedric7006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-24 12:11
如果接線正確的話,將信號負端接到PLC24電源的M上,應該是干擾造成!