請教下對西門子熟的大俠們,我之有有個程序是用三菱寫的,3軸伺服加I/O總2萬步,F在有個客戶想用西門子的系統,指定用1200。西門子的我只用過200系列的,寫的程序也是些小程序,容量不太大。三菱用SFC寫的,但1200不支持GRAPH。所以一定要用1200是不是很麻煩?換成1500成本又貴多少?謝謝!
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 668 點
下載積分: 2162 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2025-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-17 14:19
就算你用1500程序,改動量還是很大啊,不是說,直接復制的。
1200帶3軸,我預計不難。1200的伺服用MCpower也挺方便的。你說的3萬多步,轉成梯形圖,應該也不算大程序。這種情況,最好,讓客戶改變想法。西門子一套,肯定比三菱貴。同等配置。我買三菱的伺服,要比西門子便宜不少
就根客戶說,要增加編程,調試費。
專心搞錢