就精度而言,DOG信號+Z相信號             和            DOG信號+原點信號    那種方式精度更高。      若是一般場合,常用哪一種?
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 249 點
下載積分: 923 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2025-11-04
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-11 01:08
原點信號是指的什么,近點dog+零點信號準, 一般情況就近點dog信號回原點就行了,步進電機也只能這么做,伺服的話可以用z項做零點信號,沒記錯的話三菱的是伺服上的op,腳號忘了。伺服放大器上一般都有z相輸出信號,接到你plc的輸入上,用高速計數器捕捉。