樓主  發表于: 2019-04-25 14:54
各位大神,請問在三菱系列PLC中程序出現雙線圈情況(例如A、B兩段程序同時存在Y0),是否會出現A段程序可運行,B段程序不可運行的情況。
如果將雙線圈改為A段置位線圈,B段普通輸出,是不是就不會沖突報錯?
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-11-13
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-16 14:56
圖片:
引用
引用第1樓wangdai527于2019-04-25 16:01發表的  :
你為啥不用2個M,然后再用M去輸出Y0?就如手自動命令電磁閥的方式。
一個用置位,一個普通輸出,不叫重線圈,但注意一點是:復位優先于置位,置位優先于普通輸出。

電腦模擬了一下,是根據掃描順序輸出的,沒有優先級。