三菱FX5UPLC控制松下伺服,脈沖口有輸出,但是伺服不動作,是程序問題,還是伺服問題呢,伺服接線
。參數7調的3,脈沖加方向
浮躁的社會
spyx1928
浮躁的社會
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2610 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2012-03-02
最后登錄: 2025-12-07
查看spyx1928的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-13 11:35
好的,感謝,已經解決了,應該是參數沒寫進去,一直拿原文件監控的,讀了一下發現里面參數沒有