国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

高秀吉
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 27 點
下載積分: 505 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2019-03-27
最后登錄: 2022-09-15
查看高秀吉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-27 16:24
  一臺設備用的是歐姆龍CP1H,觸摸屏是威綸通的,就因為松下伺服X4報警線接觸不好,現在解決了,伺服正常,電機也轉,但是觸摸屏一直顯示伺服報警,各位大師求幫助,怎么解決?是不是PLC程序里有報警日志什么的,必須清除才可以啊?
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2025-11-22
查看342703002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-27 16:26
威綸通觸摸屏有ON報警,和OFF報警之分,你看看觸摸屏程序是否寫反了。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。