国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-11-13
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-27 11:28
需要控制兩根軸和一路4-20MA模擬量。
國產PLC推薦下有點知名度的型號。有的品牌感覺軸控制不好用,一個程序中同一軸不能出現兩種軸控制指令。會錯誤很尷尬。
[ 此帖被13771165220在2019-03-27 13:51重新編輯 ]
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 433 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2025-12-11
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-27 11:48
信捷plc沒有你說的這個問題,是你自己不熟悉導致的。

plc編程學習,www.shuyanzdh.com
樓主留言:
你可以試試,不光我一個人,我同事用了一樣不信你試試,plsr加drvi在程序里都出現時脈沖就發不了了。我測試過。程序中就寫這兩條。其它程序都刪除還是沒用,但是只要刪除任何一個就又好了。我測試的時XC3系列的。
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236