兩種接法都用了,觸摸屏和plc波特率設置9600,接上線PLC就RD閃爍SD沒反應,求高手指導一下
PLC 三菱FX3U
觸摸屏 威綸TK6070IQ
4w接法

2w接法
  
[ 此帖被gk1688在2019-03-20 18:15重新編輯 ]
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 11388 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2025-12-11
查看spirita的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-19 13:09
plc設置完要斷電重啟   其它要保證兩邊參數一樣  端口也要設置對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gk1688)
    spirita
    初級工程師
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 126 個
    工控威望: 1357 點
    下載積分: 11388 分
    在線時間: 567(小時)
    注冊時間: 2017-12-22
    最后登錄: 2025-12-11
    查看spirita的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-03-20 13:49
    選的設備類型不對  要選三菱fx232/485 不能和普通的一樣選  注意下預設站號
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控人張升)
    spirita
    初級工程師
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 126 個
    工控威望: 1357 點
    下載積分: 11388 分
    在線時間: 567(小時)
    注冊時間: 2017-12-22
    最后登錄: 2025-12-11
    查看spirita的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-03-20 13:56
    圖片:
    圖片:
    如圖片這樣
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gk1688) 真誠感謝!問題就在這里 ..