ADPRW指令功能參數里面的S2參數(MODBUS地址/子功能代碼),這個MODBUS地址:
0000H~FFFFH,這個地址我應該按照什么原則來指定呢?新手學習,請大師指教!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-10
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-02-28 18:58
K100  是地址,
這個地址對應所連接設備的地址,詳細應該參考所連接設備的說明書。
這個指令只是讀取數據,數據需要另外處理。