PLC-三菱L02....HMI-MT8102IE
我在屏上做了個復歸按鈕,有時候按下后,按鈕沒有復歸,也就是按下后一直處于ON的狀態,我監控了plc這個按鈕的寫入地址就是ON的狀態,請問是怎么回事?有時候又是正常的,這要這么處理???
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 484 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-12-05
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-01 17:35
寫入讀取地址不同......而威綸的讀取地址僅用于按鈕效果的顯示,而寫入地址才是使元件動作的地址,既然用了SET M603,那么按鈕按一下就肯定顯示成M603的狀態