国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

18075671623
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 109 點
下載積分: 694 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-07-31
最后登錄: 2025-12-11
查看18075671623的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-21 08:44
圖片:
首先設備采用的PLC是三菱FX3G-24MT/ES-A+模擬量模塊FX2N-2AD、編碼器是OMRON E6B2-CWZ6C、測距儀是松下 HG-C1030。
現在在做一個檢測棒狀材料高度檢測機構,思路如下:
1.材料到零點位置是編碼器開始計數,計數值到測距儀位置讀取模擬量值;
2.測出結果與設定值比較,不良的用氣嘴吹掉,良品掉入末端盒子內;
我的問題是:
1.這個檢測裝置是連續運轉的,檢測單個材料我想沒太大問題,連續檢測該用什么編程思路或指令(移位寄存器)?
2.這個設計思路是否有欠缺考慮的地方,比如考慮到數據處理與傳輸方面的延時導致吹氣時間不準確等?
xingyu003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-12-10
查看xingyu003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-22 10:50
0點信號不需要,一個編碼器搞定