国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

郭中成
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 91 點
下載積分: 637 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2022-01-18
查看郭中成的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-16 23:02
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
西門子smart  200  通訊程序,在上載程序后重啟plc出現通訊異常故障碼為"6"。plc斷電重啟后運行又正常,不知什么原因。望高手指點。謝謝!
[ 此帖被郭中成在2019-02-16 23:09重新編輯 ]
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-17 22:54
程序不對,根本不會發送的,因為時間不夠,你應該用DONE的標志位來置位下一次觸發
朋友多了路好走!!!