国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

qq304854176
和大師走,沒問題的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 218 點
下載積分: 853 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2025-11-05
查看qq304854176的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-30 13:37
初次接觸伺服,看了手冊頭暈暈的,我想問下大神們,


臺達伺服我就像給一個脈沖走一下,然后多少脈沖我用plc計數,

然后反轉同理,


需要設定DI那個參數呀???

這樣我還用清零原點信號點嗎?
qq304854176
和大師走,沒問題的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 218 點
下載積分: 853 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2025-11-05
查看qq304854176的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-01 06:52
是不是不能用plc的do控制啊