国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

www121421
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 149 點
下載積分: 688 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2019-10-20
查看www121421的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-30 08:30
CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。

根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A

那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求?

我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。

請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1897 個
工控威望: 4580 點
下載積分: 7788 分
在線時間: 1509(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-11
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-30 21:09
≥100W
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。