兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器。控制電路不會有問題。百思不得其解啊。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-10
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-13 19:39
量一下轉換時的電源輸入電壓是否正常(特別是接觸器吸引線圈兩端的電壓)?

不正常的話就檢查轉換時間是否太短或者線路有接觸不良。