兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器。控制電路不會有問題。百思不得其解啊。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 681 分
在線時間: 2415(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-12-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-13 19:44
電源容量太小,或者線路壓降太大,需要你用搖手把電機加速到接近電機工作工作的轉速,再通電,肯定可以,不過要注意,方向不能搞反了。