                   在配電柜中,如果有刀開關和空氣斷路器,總電源進來后是先通過刀開關還是先通過空氣斷路器,還是這兩個誰在前誰在后都無所謂?
10902502
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 188 點
下載積分: 659 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2016-07-18
最后登錄: 2025-12-11
查看10902502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-08 17:04
先刀再斷路器,要求前級開關是必須要肉眼可見的分離或者合上狀態,而斷路器是封閉的 存在斷開后其實觸點還粘粘的隱患