国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5495 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2025-11-28
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-24 11:42
描述:程序結構簡單的很就是這么一小段
圖片:
描述:為什么第一行的運算結果為零
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
FX3U的PLC用標簽做了一個簡單的程序,程序簡單的很只是調用了一個FB而爾,搞不清楚在塊的第一行的運算結果始終為零,而其它的運算結果一切正常,求解!!!
[ 此帖被vitalityboy在2018-12-24 13:59重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(totti10) 好貼好貼!
    vitalityboy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 223 點
    下載積分: 5495 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2013-09-23
    最后登錄: 2025-11-28
    查看vitalityboy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-12-24 16:52
    圖片:
    引用
    引用第3樓leechengyu于2018-12-24 15:54發表的  :
    DMUL乘法的結果是64位,第一行D_Temp1的值被第二行的高位結果覆蓋了
    另外~三菱分配元件是由編號大往小分配

    出現這樣的問題就是跟標簽元件的地址分配有關系,經修改標簽元件的名稱問題貌似解決了。謝謝樓上leechengyu的解惑
    vitalityboy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 223 點
    下載積分: 5495 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2013-09-23
    最后登錄: 2025-11-28
    查看vitalityboy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-12-24 16:58
    圖片:
    個人感覺三菱的標簽有點胡弄人的,
    1、在標簽的自動分配設置里有10ms的定時器設置,但不能在局部標簽里設置10ms的定時器。
    2、在自動分配里有狀態元件S,但使用步進指令STL時卻又不能使用標簽